                                                  家庭中用量最大的兩種斷路器,一種叫漏電開關,另一種叫空氣開關。從功能上來看,二者都具有過載保護和短路保護;但是漏電開關在此基礎上多了一個漏電保護。似乎漏電開關的功能更多,所以就代表著漏電開關可以替代空氣開關嗎?顯然不是的!漏電和空開,哪種更好呢?

                                                  別看家用配電箱小,但里面卻有兩級開關——主開關是一級,支路開關是另一級。不一樣級的開關選型原則不一樣,也就是說,究竟是用漏電開關還是用普通空開,需要看安裝位置,而不是一概而論。下面我們就詳細說一說,家用配電箱里的開關功能怎么選。




                                                  主開關建議運用空開

                                                  主開關運用漏電會導致三個問題:

                                                  1.主開關和支路開關同時運用漏電時,會導致支路中有漏電時主開關與支路開關同時跳閘——稱為“多級連跳”。壞處有二:

                                                  第一,擴大斷電范圍——原本只需要斷開發生問題的支路即可,現在卻需要斷開家里所有的電源。這件事發生在家庭中最多是麻煩一點,如果是發生在醫院、商場、工廠里,則可能造成經濟損失甚至威脅生命安全。所以這種做法是明令禁止的。

                                                  第二,檢修不便——開關除了能夠保護電路以外,還能提示問題位置。也就是常說的“誰有問題誰斷電,誰斷電誰就有問題”。主開關跳閘,應當表示主開關到支路開關這一段線路有問題。但如果主開關運用了漏電,則跳閘原因就有可能是支路中出現問題。大大增加了檢修難度——不僅如此,檢修時連電動工具都無法運用(主開關跳閘了),操作起來也非常不便。




                                                  2.主開關有漏電而支路開關沒有漏電時,當支路中有漏電問題時,會導致支路開關不跳閘,而主開關跳閘——稱為“越級跳閘”。

                                                  還記得我們剛才說的原則“誰有問題誰跳閘”嗎?現在支路有了問題,本應該支路跳閘,但是支路開關卻沒跳閘,反而是主開關跳閘了。

                                                  壞處與上面提到的那兩項相同。而且越級跳閘的檢修難度要比多級連跳大的多,是配電箱開關選型的大忌。

                                                  3.照明回路不允許受到漏電自動脫扣功能的保護——漏電報警可以,漏電自動斷電不行——家用漏電開關都是漏電自動脫扣。

                                                  這主要是出于消防方面的考慮,是為了防止災害發生時破壞線路,從而導致燈光熄滅(電線絕緣層破損,就會導致漏電開關跳閘)——非常不利于危險逃生。一般這種規劃的配電箱,在消防驗收中是不過關的。




                                                  支路開關分情況

                                                  支路開關是否需要運用漏電開關,需要看該支路的作用。




                                                  如果是插座回路,或設備用電,這種回路需要頻繁拆改(拔插插頭),與用戶接觸頻繁。而且一旦漏電,造成的損失較大(燒毀設備或傷人)。所以這種回路的支路斷路器應該運用漏電開關。必要的時候,還可以在設備附近增加額外的漏電保護(比如漏電插座等)。

                                                  如果是照明回路,剛才也說了,是不允許運用漏電開關的。因此應該運用普通空開。

                                                  來源:網絡